G130系列400KW变频器电机辨识报F30021

1356

4

2025-11-24 22:50:09

       客户一台G130系列400KW的变频器在电机辨识的时候报F30021故障,经过一系列沟通,在到达现场的时候,客户已经更换了备用机,设备已经开起来了。经过了解,这个设备也是刚上机了一个星期左右,可以正常使用,在使用中报F30021(接地故障)停机,客户自己安排了人员处理,经检查电机烧坏了,变频器没有明显问题,于是更换了备用电机,在做电机辨识的过程中,出现了开头的故障现象,这个过程也是做了多次,最后换上备用变频器,生产线开起来了。有故障的变频器客户在厂里的检修站自己做了测试,带了一个90KW的永磁同步电机,可以测试,给我们看了测试视频,电机能够转动,但是输出电流相关参数没有查看和记录,也没实际测量,所以没有给出解决办法。第二天再到现场,准备再次测试,我们测量了变频器主回路,没有明显问题,给变频器通上电用软件调试,空载运行输出三相平衡,客户找了一个90KW的永磁同步电机,软件调试电机辨识通过,启动变频器电机可以平稳转动,但发现通过软件给定转速高一些的时候,电机转速升不起来,试了几次都是一样,期间还重新调试过。在找原因的过程中,发现电机电缆发热严重,于是把软件上的电流监控调出来,同时用钳形表测电机电缆电流,再次启动变频器,发现电流达到186A(软件监控和钳形表数值一样),居然变频器没有任何报警,询问客户电机是否是好的,得到答复是好的,而且上次他们自己测试使用的就是这个电机。没办法,只能商量让客户换一个电机来再试试,找到一个22KW的异步电机,再次测试,这次就正常,电机转速能够达到最大,电流达到8A也正常,一时间也不好下定论。第三天再到现场,客户找到一个75KW的永磁同步电机,再次测试,变频器启动后,电机转速能够正常升降,而且电流很小,就17A(软件监控和钳形表数值一样),考虑到空载也是正常的。再次跟客户沟通,设备人员都说那个90KW的电机是好的,没办法,看来这个问题真是棘手了。在客户厂里工人都要下班了的时候,有一个机修员工刚好路过我们测试现场,询问一番后告知,那个90KW的电机就是坏的,在使用中不会加速,拆下已经告知设了设备部。这中间的乌龙过程不再详述,一言难尽。

      回到问题,变频器应用现场带的电机是315KW的永磁同步电机,在电机辨识时报接地故障。那个90KW的电机虽然最后证实是坏的,但电流能够达到187A,并且软件监控和钳形表实测是一样的,这就让人费解了,应为空载的异步315KW电机电流也达不到这么高啊。在测试过程中,看过r69参数,没有任何异常。测试地方也没有条件测试315KW的电机,发出来向论坛的给为求教。