恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-25 08:50:11
3楼
无法实现,smar200和1500不同,1500是可以实现你的需求的因为1500put/get的地址是any数据类型可以直接解析出来进行修改,smart200是无法做到的。
给你一个思路,你再写个PUT,把你要读取的数据地址起始位写到对方cpu,然后在对方cpu中使用间接寻址将数据写到指定区域里,你这边再用get读取对方指定区域,这样也可以实现你所想要的功能。