现象:
某个工程项目无法使用WinCC 8.0 project duplicator另存或复制工程,提示用户没有执行该操作的权限!请在 windows 中检查用户组中当前用户的分配情况;新建工程可以使用WinCC 8.0 project duplicator另存或复制工程。

系统:
Windows server 2019
已排查:
1、administrator账户隶已属于simatic Hmi ;
2、WinCC工程文件夹属性中安全中已添加simatic Hmi ,simatic Hmi VieWer组,且分配了完全控制权限;
3、已重新生成工程中.dcf文件;
4、已新建同名工程且替换.mcp文件;
5、重启WinCC,重启服务器;


望各位大佬不吝赐教!