接法应该不对,最好上传图片更准确些!

PP72/48的X3插头必须将针脚2(CI 1)与针脚4(AI 1-)短接才能实现三线制测量;

你提到的"1脚和3脚短接"是错误的,会导致测量异常!

三线制通过补偿导线电阻来提高精度,错误跳线会丧失补偿作用,这样吧!接线完成后用万用表测量,若阻值不在正常范围(0℃时应约100Ω),说明接线有误。

我查了下相关的文档,后部的针脚必须于接头X3跳线连接,以利用一个3线连接系统,在PT100中执行测量:将针脚2(CI 1)与针脚4(AI 1-)短路...我参考的手册是SINUMERIK 828DPPU ,你可以去查看。