是这样:
所有设备(包括PLC、 PN型驱动器,以及所有需要设置IP的装置)在修改IP地址(包括设备名称)之后,一定要断电,重新上电。这个IP才能真正生效。
其过程是,新设置的IP地址,先写入预留的RAM中,在一个标记位写入1。传送到预留新的IP的ROM。(显示传送完成)
重新上电时,因该位置一,就会将预留新的IP的ROM,传送到实际使用IP的ROM存储器。(通常网络设备也是在按确定之后,自动重启。)
在PN驱动设备中,此修改IP的过程是可以手动来做的。
1200 G1新的PLC默认是MAC地址,就是一连串字母,下载程序直接会变成我在博途软件里面设的IP地址,这个这个不用断电重启就生效的,这个我是十分确认。至于G2的,我是第一次使用,是什么情况,等我恢复出厂值删除IP后,按大神的方法试试再来回复。谢谢!