回复:设置初始IP地址失败什么问题导致的?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-25 16:59:05

6楼

展开查看
以下是引用水冰凉乐园在2025-11-25 15:06:14的发言 >5楼

1200 G1新的PLC默认是MAC地址,就是一连串字母,下载程序直接会变成我在博途软件里面设的IP地址,这个这个不用断电重启就生效的,这个我是十分确认。至于G2的,我是第一次使用,是什么情况,等我恢复出厂值删除IP后,按大神的方法试试再来回复。谢谢!

以下是引用yming在2025-11-25 13:01:25的发言 >4楼:是这样:所有设备(...

引用4楼详细内容:

是这样:

所有设备(包括PLC、 PN型驱动器,以及所有需要设置IP的装置)在修改IP地址(包括设备名称)之后,一定要断电,重新上电。这个IP才能真正生效。

其过程是,新设置的IP地址,先写入预留的RAM中,在一个标记位写入1。传送到预留新的IP的ROM。(显示传送完成)

重新上电时,因该位置一,就会将预留新的IP的ROM,传送到实际使用IP的ROM存储器。(通常网络设备也是在按确定之后,自动重启。)


在PN驱动设备中,此修改IP的过程是可以手动来做的。

以下是引用水冰凉乐园在2025-11-25 10:28:46的发言 >3楼:刚开始用笔记本自带...

引用3楼详细内容:

刚开始用笔记本自带网卡分配了IP也不行,分配好了,离开再进去看,又变成0.0.0.0了,后来用USB转网口,又捣鼓了好长时间分配好了,但是下载不进去程序,无法连接在线目标什么提示,这时又用笔记本自带的网卡下载,又可以下载了,真的是匪夷所思。以前用G1的时候不用分配IP下载程序就改好IP了。第一次用新的东西刚开始总是出现问题,所以有条件的话,喜欢买一个硬件试一下,找下感觉。

以下是引用流浮在2025-11-25 09:58:38的发言 >1楼:出厂只有MAC地...

引用1楼详细内容:

出厂只有MAC地址,你分配IP地址再下载。


如何使用TIA Portal 为设备分配IP 地址。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479295


按说不应该是那样的。

MAC地址是ProfiNet通讯的基础。PN通讯不需要IP。

与MAC号对应的是设备名称。它与项目中的设备名称绑定。

IP地址,仅仅是上电,开机时,建立网络连接使用。


理论上,网络中存在DHCP服务,不设置IP,也是可以的。

只需要勾选 DHCP;由网络管理员,将IP与此设备MAC绑定(DHCP表)。