回复:s120报F30003功率单元:直流母线欠压故障

流浮

  • 帖子

    565
  • 精华

    11
  • 被关注

    125

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-25 20:38:09

8楼

5kW  SLM电源模块不需要组态配置,做好外围接线即可。

正如5楼@Zane版主所说,你的SLM整流单元可能压根就没工作。你检查你的SLM电源模块外围接线,380V电压、24V电压是否正常。

另外,需要注意的是在电网和非调节型电源模块(SLM)之间必须安装与其功率相应的进线电抗器。