以下是引用手机用户20221125587286在2025-11-25 20:45:25的发言 >2楼

这个例子是我看别的视频讲解的,具体的问题并没有描述;

关于你说的IT供电系统,必须拆掉Y电容,我想原因是否是这样的:三相输入电源接在变频器输入端,一般变频器在输入端每相输入都会有对地Y电容,接上电源以后,三相Y电容的连接点就是供电电源的中性点,而变频器的接地端通常和弱点信号的参考地gnd相连;

这样做的话如果接地点再接上地以后,那岂不是电源又变成TT供电系统,会对弱电信号产生什么影响?

如果这个中性点不接地,中线点会有浮动电压,会对弱电gnd产生影响;

那么在这个问题中应不应该使用Y电容?如果使用有什么优缺点,如果不使用,产生的辐射电流会对弱电产生影响又该怎么处理?

以下是引用yming在2025-11-25 18:04:06的发言 >1楼:IT供电系统,必须拆...

引用1楼详细内容:

IT供电系统,必须拆掉Y电容。

否则,就与中性点(GND)相关了!

你先好好看看什么是Y电容。它连接在什么位置?Y电容有几个?

这些问题在变频器手册上就有。