回复:STL软件编程问题

手机用户20220503367607

  • 帖子

    86
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2022-05-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-11-26 08:50:05

12楼

展开查看
以下是引用反转地球在2025-11-25 20:19:47的发言 >7楼

stl程序在什么时候用才会有优势呢,我这个程序用SCL语言写,可能更简单。scl语言允许变量用指令相关联。stl什么时候用比其他语言写法有优势呢?

以下是引用zhangli0在2025-11-25 08:47:01的发言 >4楼:A "操作箱急停信号"...

引用4楼详细内容:

A "操作箱急停信号"

A "膨胀器急停信号"

A "膨胀器运行反馈"

=L0.0

call "起保停功能块","起保停功能块_DB"

启动:="电机启动数据块".绞龙手动启动

停止:="电机启动数据块".绞龙手动停止

急停:=L0.0

运行:="喂料绞龙启动"

从头开始的话,scl吊打stl,stl主要是300/400系列的历史遗留问题或者日系PLC转西门子的情况,基本都是很早一批plc工程师用习惯了还在用或者老系统升级程序沿用这类的情况。对比LAD的话可复制行强是最大优势,还有一个内部寄存器的问题可以少建立很多内部变量。最主要1200系列不支持,很多情况想用用不了,所以使用的几率只会越来越少。scl不光可复制行有了,而且整个语法逻辑控制性强得不是一点半点