你理解的没错!你的核心问题是PLC地址设为13导致地址冲突:X101 MPI地址13被NCU占用,PLC下载后无法通信,故不亮绿灯。另外,OPI总线(PCU/NCU/手轮)和DP网络(MCP)描述准确;还有,PG口(X101)默认MPI地址13,与OPI地址是两个独立参数。这个一定要区分!
设置建议:
PLC(PROFIBUS)地址应设为2或3(避开13);
在Step7中:硬件组态→NCU→DP接口→属性→参数;
NCU的OPI地址由S1旋钮设定(非软件)。
至于HMI接口配置:
不在硬件组态,在:Windows控制面板→"SINUMERIK 840D"→接口配置(或HMI启动菜单→Service→Interface)。再有什么问题欢迎随时拿出来一起讨论!祝顺利!