当时设备停了几天,再上电时PLC亮红灯,数据丢失,nc总清后可以与pcu通讯,从hmi(基于xp系统,带step7)上直接复原及安全集成,设备恢复正常,后期有时晚上关机第二天PLC又亮红灯,检查了电池2.9几伏,就怀疑ncu板漏电,拆除了ncu板检查,确实ncu底部较多油污(散热风扇以及设备加工用油冷原因),清洗油污后安装上再总清就连不上了,我理解是没拆板子时的总清后x101的mpi地址可以一直是2,但拆板子后再总清就是13了,导致无法连接pcu。