回复:840d 的mpi地址无法修改

qiuyue136

  • 帖子

    21
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2016-12-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-11-27 10:42:27

11楼

谢谢各位专家的指导,问题得以解决。
通讯地址问题,就从地址入手,安装硬件组态后下载程序PLC可以启动(注释掉sfc46),既然没找到pcu通讯配置入口,不如直接对配置文件下手,在add_on和user下找到两个mmc.ini文件,我们知道,user优先于add_on,果然在user的mcc.ini里找到了840d与ncu的通讯地址,修改为13,重启可以通讯了。
至于OB100初始化问题,恢复nc基础数据后,会设置MD14504-14508数值,重启重新分配内存后,在OB100里取消注释,重启后PLC初始化及通讯正常,问题至此得以解决。
感谢版主隐身人的理论指导,以及各位专家的热心帮助。
至于清洗板子后x101地址为什么会由2变成缺省13,还需各位帮忙参详。