谢谢各位专家的指导,问题得以解决。
通讯地址问题,就从地址入手,安装硬件组态后下载程序PLC可以启动(注释掉sfc46),既然没找到pcu通讯配置入口,不如直接对配置文件下手,在add_on和user下找到两个mmc.ini文件,我们知道,user优先于add_on,果然在user的mcc.ini里找到了840d与ncu的通讯地址,修改为13,重启可以通讯了。
至于OB100初始化问题,恢复nc基础数据后,会设置MD14504-14508数值,重启重新分配内存后,在OB100里取消注释,重启后PLC初始化及通讯正常,问题至此得以解决。
感谢版主隐身人的理论指导,以及各位专家的热心帮助。
至于清洗板子后x101地址为什么会由2变成缺省13,还需各位帮忙参详。
再次谢谢版主及各位大侠!谢谢!