恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-27 14:12:43
15楼
51802 = 2才对。
我也感觉要按手册,单装置电流环优化的阻抗*2才对。 原因有2:
这个2倍关系符合电路原理基础;
12相做电流优化时, 明显可以看到主从的电流并不完全同步, 而且上升段差很多;
你看到的资料可能版本较老。
现在的版本,电阻/电抗都设置为:实际值*(装置数量/2)。
也就是说调试人员的设置没问题。
至于你说的上升阶段电流不同步,可能是平波电抗器的问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主