看得出你是做错了。

你信不信你所想的结果其实是去了IB某个地方。要不你监视一下IW0以后的字节。

网络4的920还好好的。你后面网络6写了什么进去920,你知道吗?为什么你是乘过去,而不是乘的结果加上920再去920?

原本你920是一个指针。后来920就变成了2 4 6 8 10 12 14……

所以其*VD920硬性解读成指针的话就是&IB2、&IB4、&IB6、&IB8……你观察一下你的IB2 4 6 8……是不是有了你想要的结果?

你上一个例会用加法。后面就忘记了加法。你懂的。