以下是引用yming在2025-11-26 21:16:42的发言 >5楼

之所以使用IT电网,就是为了即便一相对地短路,系统仍然可以短时运行。

你想过没有?变频器输出的三相,其中一相的对地短路;对于IT供电侧,相当于是三相轮流快速对地短路!

而你看到的直流母线电压 Vdc,实际上是+/- 1/2Vdc;它的中点接的是Y电容的一端。另一端接的是PE、外壳。

若不拆卸掉Y电容,输入对地短路,将导致直流母线电压大大超过;而输出侧一相接地,将导致变频器输出载波电压,通过Y电容叠加到直流母线中点。造成损害。


X电容,Y电容都是安规电容。都是按照规定选用,并非随便找一个电容。


以下是引用手机用户20221125587286在2025-11-26 19:03:22的发言 >4楼:Y电容连接在火线和...

引用4楼详细内容:

Y电容连接在火线和PE之间,一般的话有三个;

1、这个Y电容是构成漏电流的主要因素吗?

2、如果拆掉Y电容,输出与PE之间的辐射电流是否就没有回路,会造成更大的EMC问题?

以下是引用yming在2025-11-25 21:31:53的发言 >3楼:你先好好看看什么是...

引用3楼详细内容:

你先好好看看什么是Y电容。它连接在什么位置?Y电容有几个?

这些问题在变频器手册上就有。

不要“无的放矢”!

以下是引用手机用户20221125587286在2025-11-25 20:45:25的发言 >2楼:这个例子是我看别...

引用2楼详细内容:

这个例子是我看别的视频讲解的,具体的问题并没有描述;

关于你说的IT供电系统,必须拆掉Y电容,我想原因是否是这样的:三相输入电源接在变频器输入端,一般变频器在输入端每相输入都会有对地Y电容,接上电源以后,三相Y电容的连接点就是供电电源的中性点,而变频器的接地端通常和弱点信号的参考地gnd相连;

这样做的话如果接地点再接上地以后,那岂不是电源又变成TT供电系统,会对弱电信号产生什么影响?

如果这个中性点不接地,中线点会有浮动电压,会对弱电gnd产生影响;

那么在这个问题中应不应该使用Y电容?如果使用有什么优缺点,如果不使用,产生的辐射电流会对弱电产生影响又该怎么处理?

以下是引用yming在2025-11-25 18:04:06的发言 >1楼:IT供电系统,必...

引用1楼详细内容:

IT供电系统,必须拆掉Y电容。

否则,就与中性点(GND)相关了!

一般Y电容都是接在火线和PE之间、零线和PE之间,直流系统接在正极和PE之间、负极和PE之间;

什么时候会接在直流母线中点和PE之间?

假设接在正负母线中点和PE之间,输出对地短路相当于相线对地短路,输出载波频率的电压,输出到PE到Y电容到正负母线中点,Y电容会有大电流,正负母线电容会不均压导致过压;