之所以使用IT电网,就是为了即便一相对地短路,系统仍然可以短时运行。
你想过没有?变频器输出的三相,其中一相的对地短路;对于IT供电侧,相当于是三相轮流快速对地短路!
而你看到的直流母线电压 Vdc,实际上是+/- 1/2Vdc;它的中点接的是Y电容的一端。另一端接的是PE、外壳。
若不拆卸掉Y电容,输入对地短路,将导致直流母线电压大大超过;而输出侧一相接地,将导致变频器输出载波电压,通过Y电容叠加到直流母线中点。造成损害。
X电容,Y电容都是安规电容。都是按照规定选用,并非随便找一个电容。
一般Y电容都是接在火线和PE之间、零线和PE之间,直流系统接在正极和PE之间、负极和PE之间;
什么时候会接在直流母线中点和PE之间?
假设接在正负母线中点和PE之间,输出对地短路相当于相线对地短路,输出载波频率的电压,输出到PE到Y电容到正负母线中点,Y电容会有大电流,正负母线电容会不均压导致过压;
请填写推广理由: