MFS-D LOCAL CONNECTION PANEL_6552257B2_ALL.pdf
远程IO 输入模块型号是 6ES7131-6BF01-0BA0 .
1G1 和G1- 电源来自主控制箱, 开关电源是欧姆龙品牌。从主控箱到这个有问题的控制箱距离有10米左右。
所有的外部急停和安全限位开关解除限制之后, OK21 OK22 接触器吸合,电源从1G1 到 2G1, 然后到保险丝ECVF1 ( 熔断电流2A),之后两路,一路到通道I0.3 作为control voltage ok 的信号.另一路给三个电磁阀供电。
1G1 电源通过安全继电器OK20的辅助触头 33-34 进入通道I0.0 作为 safety circuit 安全回路控制信号。
故障现象:
当所有限位和急停解除限制后,安全继电器吸合。 I0.0 I0.3 都接收到闭合信号。 系统按下start 按钮。 粉碎机会启动。 按下急停,安全继电器脱开。 粉碎机电机停止。
在操作工程中, 发现如果按下急停,立马复位旋钮和所有的安全继电器,再次启动电机。 这样循环启动按下急停然后复位继续启动,这样操作三四个循环之后, I0.3 通道出现了损坏。
测试了三个模块, 在粉碎机没有启动时候,不断地按下急停然后复位安全继电器并不会损坏I0.3, 只有我启动电机不断拍下急停,立马复位,继续启动电机, 然后拍下, 这样循环几次之后,在重复几次之后某一次电机运转时候拍下之后, I0.3 通道就会出现损坏。
检查了24VDC 电源线 接地线良好接地。电机马达PE线良好接地。 控制箱接地。
猜测是急停拍下,电机或者是啥感应电动势击穿了I0.3 通道。
但是I0.0 几乎同样的信号设计, 但是 I0.0 没有出现问题。
百思不得其解, 还请各位老师帮忙分析一下,感谢!!!