回复:关于PP72/48如何接PT100的求助

隐身人

版主

  • 帖子

    11175
  • 精华

    73
  • 被关注

    742

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-28 09:28:57

1楼

对于PP72/48的X3接口接三线制PT100温度传感器(红、白、白),接法方式如下:

PP72/48 X3接口        PT100传感器

  1  COx     ────── 不接线 (悬空);

  2  CIx     ────── 接白线 (1);

  3  AIx+  ────── 接红线 (单根);

  4  AIx-   ────── 接白线 (2)。

红线(单根) → 3号脚 (AIx+);两根白线 → 分别接 2号脚 (CIx) 和 4号脚 (AIx-);1号脚 (COx) 悬空不接;严禁在接口处做任何短接。

你的错误:把红线接1号脚是错误的,1号脚是常闭触点,不用于测温;1脚和3脚短接会损坏模块或传感器;网上说的"1脚和2脚短接"是完全错误的。



**不需要任何短接线**


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu