这个做法实际起不到“控制电源OK”检测的作用同时也换汤不换药
控制电源回路内,通常最容易损坏的是ECVF1这个2A的熔断器,本来也就是靠它在整个回路内起保护作用的,所以重点是检查这个熔断器的状态,因此检测回路必须放在熔断器的下级电路,除了上面回复说的更换为1P断路器+辅助触点,也可以直接在2G1处增加一个小型继电器(与整个接触器回路并联),用小型继电器的触点接1G1进I0.3,这样起到了直接检测最终电源是否OK的目的
总之,原则就是把I0.3从2G1回路里面摘出来