你遇到的电脑能分别和触摸屏、PLC通讯,但两者之间无法通讯的问题,大概率出在WinCC Flexible的通讯组态、网络物理连接或PLC的通讯权限设置上。下面按从易到难的顺序逐步排查,具体步骤如下: 1. **先验证触摸屏与PLC的物理网络连通性** 这一步能快速排除网线、交换机等硬件问题。你可直接在触摸屏上ping PLC的IP,部分SMART触摸屏支持通过“控制面板-网络诊断”功能发起ping测试;若触摸屏无此功能,可将触摸屏和PLC直接用网线连接(跳过交换机),再用电脑连接该网络,分别ping 192.168.2.8和192.168.2.10,确认两者都能被ping通且无丢包。若丢包或ping不通,更换西门子正品以太网线重试,同时检查交换机端口是否故障,可换个端口测试。 2. **核对WinCC Flexible的通讯连接组态** 电脑能和两者通讯不代表触摸屏项目里的通讯参数配置正确,这是该场景下的高频问题: - **选对通讯驱动**:在WinCC Flexible SMART项目中,新建通讯连接时,驱动需选择**S7-200 SMART Ethernet**,而非S7-200或其他系列,避免协议不匹配。 - **填对PLC参数**:连接属性中,PLC的IP地址要填192.168.2.8,端口号默认102(S7协议固定端口),无需修改;同时确认触摸屏自身IP 192.168.2.10与PLC无冲突,子网掩码均设为255.255.255.0。 - **重新编译下载**:组态修改后,必须对项目完整编译,无报错后重新下载到触摸屏。若之前下载过旧项目,旧的通讯配置可能未覆盖,导致通讯失败。 3. **检查PLC的通讯权限与运行状态** PLC的部分设置会限制外部设备访问,即便网络通了也无法建立通讯: - **确认PLC处于RUN模式**:若PLC处于STOP模式,会拒绝外部通讯请求,查看PLC上的RUN指示灯是否常亮,若不亮则切换至运行模式。 - **启用远程访问权限**:打开STEP 7-MicroWIN SMART软件,连接PLC后进入“系统块”,检查是否勾选“允许从远程设备访问”;同时在“保护”选项中,若启用了密码保护,需确保WinCC项目中录入了正确的访问密码,或暂时关闭密码保护测试。 - **排查PLC固件兼容性**:S7-200 SMART(6ES7288 - 1SR40 - 0AA2)若固件版本过低,可能与触摸屏通讯存在兼容性问题。可通过MicroWIN SMART的“在线”功能查看固件版本,若低于V2.4,建议升级至稳定版本。 4. **排查干扰与端口阻塞问题** 工业环境中的电磁干扰或端口拦截也可能导致通讯失败: - **排除电磁干扰**:若通讯电缆靠近变频器、电机等强电设备,易受干扰。可将网线换成屏蔽双绞线,且尽量缩短线缆长度,远离强电线路;若使用交换机,确保交换机接地良好。 - **放行S7通讯端口**:虽然是触摸屏和PLC通讯,但部分触摸屏的系统防火墙可能拦截端口102。可进入触摸屏的系统设置,找到防火墙选项,临时关闭防火墙,或添加端口102的例外规则。 5. **通过报警视图辅助诊断** 若以上步骤仍未解决,可利用触摸屏的报警功能定位问题:在WinCC Flexible项目中添加“报警视图”,并勾选“系统报警”类别,下载项目后运行。触摸屏会显示通讯相关的错误代码(如端口占用、协议不匹配等),根据错误代码到西门子官网查询对应原因,精准排查问题。