在触发瞬间,实际上是只有一个装置工作的,另一个装置在30度以后/前才工作。所以,为啥要*2?
因为系统可以等价位两个*2的 阻抗电路并联。 优化的时候, 是直接短路并联,识别出来是各自的0.5. 12相工作的时候 各自带各自的,所以*2。
再说电流连续的时候, 有电抗器的解耦, 不比可信区分谁先触发。
具体例子:
如果单个装置识别出 电阻是 1欧, 电抗先不考虑, 那么如果出20A电流, 预控会直接出20V电压; 这时候如果是12相工作, 相当于处40A, 此时需要40V的前馈。
正确的应该是 识别出的电阻*2, 按2欧姆计算, 直接出40V, 主从各自出20A.