1)恢复出厂设置 2)进入快速调试模式,设置p96参数,V/F模式p96=1,VC模式p96=2 3)根据实际电机铭牌参数,设置p304 p305 p307 p308 p311的值 4) P1900=2 静态优化控制参数 5)退出快速调试,此时会自动调用p340=1进行电机参数计算。 6)进入手动模式,按启动键,进行Motor ID自动匹配和计算过程,等待完成。 7)修改p1200=1,开启捕捉再启动功能,再p971=1保存参数。