回复:西门子s7-200smart的modbus rtu通讯为什么经过一对光转485单模收发器以后就报超时

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-28 13:13:36

8楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2025-11-28 09:59:22的发言 >7楼

过去有个说法:凡是有两个串口S7-200(XP和226)如果作为1主1从,那就COM1作为主站,COM0作为从站,反过来安排就会...。过去我们大量使用224xp, 也是遵守这个说法,也有从站使用光纤RS485连接的,那倒是都正常。

突然有个猜想,楼主的两个串口的安排最好与上面的说法相反,事实上SMART与S7-200有很多继承性,会不会连两个串口的主从站安排也有继承性?楼主能不能把两个串口的主/从安排改变一下看看是不是效果有不一样?

两个串口完全独立。

所谓的主/从站,是在程序层面,也说是谁主动发起通讯。

你说的主从站安排不同,会有不同的表现,是程序造成的。

如果所说属实,说明这个程序存在BUG,在特定的情况下会显现出来。