当MODE 1 DATA_ADDR 1 DATA_LEN 1 时 05指令不触发 监控报文没有输出 报818D 错误当MODE 1 DATA_ADDR 1 DATA_LEN 2 时 可以正常触发0F指令 通讯正常当MODE 0 DATA_ADDR 1 DATA_LEN 1 时 可以正常触发01指令 通讯正常其他条件都不变不知道什么原因 求解答感谢
提问者:20160814L886P2
05功能码的读取从站输入,只能读,无法写。报警818D也说明了这个问题。在plc输入范畴,写输入只能强制方式,而modbus rtu通讯不支持强制输入写这个功能。你的测试2#,是非法操作。