以下是引用风起云在2025-11-16 20:31:10的发言 >5楼

电压不稳、双电源切换,这类短暂时间的电压降低情况,可以优先考虑使用动能缓冲功能。

动能缓冲可以提升变频器的可用性。在出现电压骤降或电源掉电时,动能缓冲利用负载动能

使设备继续工作。电压骤降期间,变频器会尽可能使电机保持接通状态。最大持续时间为一

秒。

我在一个风机上试过,把变频器的开关断电再合上,大约1秒钟,只是电机转速略降了一点,变频器不会报故障。

这本质上就是找个理由,啥也没做,听天由命的咯?什么变频器不会报故障,那报了又怎么办呢?机械在做功的话,哪里有多余的能量维持驱动的母线电压?的确,这是其中的一种情况,但是否能解决所有可能的情况?

解决应用问题,不能以点带面,以最省事的方式,而是应全面评估可能出现的情况,做出各种相应的对策

如果是简单IO控制方式,激活驱动器断电自动启动,捕捉再启动这两个功能,基本没有问题。

但如果是通信控制方式,那应该是由PLC程序尝试复位驱动后,并自动启动驱动,当然激活驱动的捕捉再启动功能也是必须的

还有,这期间CU及PLC最好是保持供电的,那如果都断电了呢?又是采取何种措施能让系统在恢复供电后能自主的再启动运行呢?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download