不好意思我的描述不太清楚:前面都是对的
5)Y轴和虚轴的都是这个外部编码器,实轴依据这个外部编码器运动,虚轴的凸轮根据这个发脉冲
6)硬件问题,这个外部编码器(磁栅尺)厂家给我们讲的是一米的误差是10微米,但是测下来差的很多,8米行程下来差接近1mm
7)位置补偿函数是我通过走多个点,记录外部编码器值和测量值,最终用matlab拟合出的函数,就是把外部编码器值输入进去,能够得出来在当前位置需要补偿的数值
关于第5点,我觉得你对轴关系的逻辑描述是有问题的
首先,编码器是Y轴的外部编码器,是Y轴的位置环传感器,因此就是Y轴的位置反馈
其次,虚轴是Y轴的从轴,是跟随Y轴位置的而变化的
第三,凸轮开关是绑定虚轴的,根据虚轴的位置周期性变化输出开关量信号的
逻辑关系上,外置编码器不是虚轴的主轴,也不是Y轴的主轴,编码器就是Y轴的位置反馈,Y轴是虚轴的主轴,虚轴是凸轮开关的主轴
关于第6点,这个误差如果是线性的,那么在编码器的参数里,这个单位长度的脉冲数是可以修正的。我不清楚,你这1mm的误差是怎么测得的,激光打的吗?
第7点,用户程序级别的补偿都是滞后的,并且与运动速度与总线时钟都有关系,有时候可能还不如不做。其实如果第6点解决了,也就不需要做了