发布于 2025-11-29 12:32:38

12楼

若你的切换时间在500毫秒内,且传动系的转动惯量较大,我倒是赞成优先考虑“动能缓冲”功能。

1、即便是传动系负载很大,也不可能0.5秒停止(轴系受不了);

2、在启用动能缓冲功能下,即便外部DC 24V消失,驱动器的CU仍可通过自身供电,不会STOP的。

 3、我记得有控制器通讯停止,驱动保持原设定速度的方法。这个得查查。





学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:此观点我赞成。kdrjl