参数表里面没有,配置是1个AC变DC电源模块,4个电机模块,2个CU320-2DP CPU模块,电源模块的DRIVE-DLiQ电缆和4号电机模块接到CU320-2DP的2号,电机1号2号3号模块DRIVE-DLiQ电缆接到CU320-2DP的1号,现在是2号S120CPU报警F30062,前几天从另外1台机拆来电源模块换上去正常开了5天左右,今天下午又报和一起一样的问题