回复:为什么读取MBUS RTU从站的浮点数时数据不正确,我要怎么解决这个问题,新手求告知

YUKJ

  • 帖子

    3247
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-29 21:29:01

3楼

由于西门子的双字的地址是高位在前,低字在后,这也MODBUS地址顺序相反(其他软件数据地址顺序也是这样),所以读上来的双字(包括浮点数)数据必须进行高低字交换才能正常显示和使用。

虽然西门子的字两个字节的地址顺序也是与别人家相反,但如果是采用库来完成编写程序,库已经自动将高低字节顺序处理好了,所以你就不必再处理字的高低字节地址问题。