以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-11-29 18:19:13的发言 >3楼

此照片的CFC,是FT300蒸汽孔板现在的CFC;
此FT300蒸汽孔板移装后,缺少了下面这个IW5068这个补偿压力的输入,我考虑删除红叉的这几个小块块,重新计算一下Mul04的输入系数,把补偿压力看作是固定压力。

没有必要删除!只要把名称为 "2" 的 SqrRoot 块的 Out 管脚与 名称为 "5" 的 Mul04 块的 In2 输入管脚之间的连线 “剪” 断 即可。然后给 In2 输入管脚输入一个固定值即可。

然后你要做的就是加入一个备注用的 文本框:写入 In2 管脚原来是与 2.Out 管脚相连的;In3 管脚的系数原来是 84.2253。