回复:关于PLC重新组态

手机用户20221008708778

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-11-30 04:53:03

6楼

回复ZANE:不是断开IO设备1,而是断开IO设备5,断开后PLC能够自动重新组态,这样就不会有报警。具体步骤不知怎么弄?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10976条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。