以下是引用老兵veteran在2025-11-29 11:42:05的发言 >27楼

你25楼的那种接法,本质是两台电机主从控制,而不是12脉动

不是的。 我是假想的让主从装置的电流各走各的通路, 并且假设各自通路的电阻完全相同。 这是针对电机的电路而言。   


也就是说, 识别出的电机的电阻电感, 是两个通路并联之后的参数。 因此要*2。


当然, 我是忽略装置到电机这段,各自的电阻电感的情况下得出的结论。