回复:关于PLC重新组态

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21355
  • 精华

    403
  • 被关注

    1503

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-30 09:50:18

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20221008708778在2025-11-30 04:53:03的发言 >6楼

回复ZANE:不是断开IO设备1,而是断开IO设备5,断开后PLC能够自动重新组态,这样就不会有报警。具体步骤不知怎么弄?

想好喽,这是有很多种可能性的,我觉得你没考虑这么多,连个网络拓扑都没有


你要确保,你所要断开的设备都在网络的末端,并且只有一台设备需要这么做

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download