如果用的是PM240,那应该用的是第一代CU240的控制单元 。
第一代CU240系列未标注“-2”(表示MicroMaster平台),而第二代型号(如CU240E-2)标注“-2”(表示SINAMICS平台) ,所以用PM240-2功率模块,就需要配CU240B/E-2的控制单元。