回复:TIA Portal V21 整体新特性

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1274
  • 精华

    57
  • 被关注

    46

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-01 07:58:40

32楼

展开查看
以下是引用伊默在2025-11-30 20:23:27的发言 >30楼

这就是绝对地址的缺点了。 所以但凡是跟第三方S7通信需要绝对地址,那么我就会留足空间拉开距离。 所以这也就是为啥我用博途开始我就摒弃了经典STEP7的绝对地址了...

以下是引用无名的人在2025-11-30 18:39:21的发言 >26楼:那么恰巧这个与第三...

引用26楼详细内容:

那么恰巧这个与第三方通讯的块要新增变量的时候而里面很多变量又影响设备运行的时候呢  这功能岂不是就受限了

以下是引用伊默在2025-11-30 18:24:55的发言 >23楼:我使用博途就从来只...

引用23楼详细内容:

我使用博途就从来只有优化的块,除了跟第三方S7通信,其他全部优化的块。 优化的块才是博途和经典STEP7的一个重大更新啊。 用博途还抱着非优化的块,我实在是想不通为啥

以下是引用独行侍卫在2025-11-30 13:53:37的发言 >20楼:别高兴太早,需要...

引用20楼详细内容:

别高兴太早,需要优化的DB

以下是引用伊默在2025-11-27 08:37:47的发言 >3楼:数据块下载,即使...

引用3楼详细内容:

数据块下载,即使结构变更了也能保持当前值。 如果是真的,那简直太好了! 否则现在有时改程序,一旦增减变量就导致数据值丢失了!

那这就回到最开始的论点了  首先这个功能要求固件版本  直接把老CPU排除了 总不能我为了用这个功能把所有现场CPU都做个固件升级吧 这还不说有些CPU硬件版本已经不支持升级到这么高固件版本了

其次要求优化访问块  跟第三方通讯的块就用不了了  像现场用第三方触摸屏和上位机软件的  直接就pass了  不能为了这个功能把现场好几个触摸屏和上位机的数据都放一个块吧

如果还要求激活存储区预留  按照你的说法无论怎么分配都不够你用  那这不就是个鸡肋功能了? 无非就是把原来需要人工操作的三步变成了自动完成的一步 没有解决根本问题