SM147.2 HSC4 90度相位差之计数倍率选择:0=4*计数倍率,1=1*计数倍率
SM147.3 HSC4方向控制位无:1=上数
SM147.4 HSC4更新方向:1=更新方向
SM147.5 HSC4更新预设值:1=写入新的预设值到HSC4预设值
SM147.6 HSC4更新现在值,1=写入新的现在值到HSC4现在值
SM147.7 HSC4致能位元:1=致能
SMB148到SMB151 HSC4新的现在值,SMB148为最大有效位元组和SMB151为最小有效位元组
SMB152到SMB155 HSC4新的预疫值:SMB152为最大有效位元组和SMB155为最小有效位元组