回复:模拟量输入模块7KF02,数据显示32767不变,诊断模拟量输入接地故障,求解!

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3325
  • 精华

    35
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-02 03:54:35

1楼

如果模块没坏的话,显示32767基本上就是断线了。说人话就是你外面的传感器/变送器坏了或者线断了。

建议你先判断出是端子上面的问题(柜子内部)还是端子下面的问题(断线、变送器)。

你可以用过程校验仪(信号发生器也行)在端子上加信号,如果还不行可以直接给模块前连接器加信号,如果还是不行就是模块坏了;如果显示正常了,那就找外面的问题吧。