恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-02 03:54:35
1楼
如果模块没坏的话,显示32767基本上就是断线了。说人话就是你外面的传感器/变送器坏了或者线断了。
建议你先判断出是端子上面的问题(柜子内部)还是端子下面的问题(断线、变送器)。
你可以用过程校验仪(信号发生器也行)在端子上加信号,如果还不行可以直接给模块前连接器加信号,如果还是不行就是模块坏了;如果显示正常了,那就找外面的问题吧。