恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-02 08:16:47
2楼
与1517不同,1515R冗余系统是基于H-sycn转发规则的,需要MRP最大重构时间最少200ms,这就导致你每个IO接口都要大于200ms,还要根据你的更新时间而定。特别是调试完成后,新增IO分站时已有的硬件固化无法自动计算更新时间和看门狗时间,
解决办法:
全部重新编译硬件重新下载。2.手动设置看门狗时间使其乘以更新时间大于200ms。
还有冗余环网有数量限制的,太多了 重构时间还要增加。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主