0V是否需要接地,要看实际情况。

首先,要看开关电源的硬件设计。若输出是与输入隔离的(大多数);那么DC输出是悬空的(与地不相关)。

若是非隔离的,则输出实际上是+/- 1/2 Vdc(与地相关)。这时“0V”是不可以接“地”的。

其次,根据那“地”的状态来决定。

当那个“地”是信号系统的地时,对于隔离电源,你应该将0V接这个地。这样所有信号的0V就“锚”在统一的电平上了(等电位)。

即便这个“地”实际上存在交变电压。信号系统的0V仍然可以“锚定”,正常工作。

这个信号系统的地,最终根据供电系统状态,再决定是否接保护地(PEN)。

也就是所说的“一点接地”。