补充下:
显示32767是上溢,断线的话是-32868,测试这样。
有问题的信号回路有4ma多点的电流,电流正常,应该显示信号量程下限左右的值。
别的显示正常的信号接到这个回路也是这样32767,本来有问题回路的信号接到别的回路显示正常,就是交叉检测信号,信号没问题,PLC回路不行。
检测了端子侧信号4ma,过安全栅后没检查,明天去看看,24V- ,安全栅信号M-,模块10/11短接实时。