上面的0.5S脉冲时间太长了,通讯速度会很慢。0.1S脉冲我都嫌它慢,自己编个毫秒脉冲,40毫秒ON,5毫秒OFF,只要数据量不是太大,都反应的过来,通讯速度和用DONE完成位差不了多少,数据量小的25毫秒ON就可以了。一直这样做没出现过问题。