回复:s120变频器cu320DP报警f30062

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-02 20:57:18

16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-12-02 18:40:27的发言 >15楼

我的S120参数表手册里没有F30062这个故障码?怎么知道是电源模块的问题呢?你们谁有这个故障信息的说明?

故障产生的可能原因是:电源质量不行,(有闪断?)导致电源模块的旁路接触器带负荷断开。触点出现了问题。

看讨论内容,貌似是内部有计数器,达到了阈值。

(只能送修,更换,复位。)

所谓的固件升级,也是想覆盖该故障的一种方法。

也是治标不治本。