1楼

时隔半年,我又回来啦…

注意了下博图的提示只有“在线连接到Name[Ip]失败”

就没有任何线索了

后来手动上载发现会提示证书问题,当时就确认掉了,没有把这个当回事儿

后来就一直用C#+UIAutomation的方式模拟人工上载,但是吧扫描的IP如果太多的话,用UIAutomation去找所有元素,速度会非常慢就放弃了。

最后还是准备在Openness上找突破口,通过查询说明,导出PLC的证书,然后放置在本地的C:\ProgramData\Siemens\Automation\Certstore\Trusted文件夹里,就可以上载成功了



改天拿个实体PLC试试看~

也需要用到这个功能的大佬们,可以检查一下证书问题,祝好运!