目前无法实现,即使使用PN/PB耦合器也也只支持DP主站,不能作为从站。
那就是说,用1517H plc, 不能当DP从站使用咯。。
客户要求通过Profibus-DP通讯到机组DCS的操作员站实现自动或远方操作, 还要求PLC采用冗余热备型。
如果采用profinet通讯, PLC作为从站,能行吗? 如果用网线通讯,在哪里生成这个从站的GSD文件呢?