在测试过程中,遇到这样一个问题:
开始这个通讯程序,居然无法读取到从站数据,
,什么情况?
做类似的通讯程序无数次,这么会呢?重新加了厦门安东记录仪的微信,确认寄存器数据地址机数据类型,反复确认无误后,初始化modbus_comm_load指令仍然无法读取从站数据。
在线诊断,看cpu版本V4.2正确,就是无法读取从站数据。莫不是是用这个plc下载过V17版本的程序1引起的?
万般无奈之下,用6ES7 954-8LF03-0AA0 SMC卡将plc回工厂设置,重新按V4.2版本下载,数据读取正常了。