回复:MP277触摸屏程序下载问题

zhaoaron

  • 帖子

    1185
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-02-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-04 06:23:45

1楼

西门子官方AI

https://dida.siemens.com.cn/akg/


截取片段。。。

您遇到的MP277触摸屏程序下载时报警“连接中断”的问题,可能与通信设置、操作系统版本兼容性或项目配置有关。根据您的描述,虽然可以在线连接并进行备份,更新系统后能短暂下载成功,但后续再次下载又出现连接中断,这通常表明存在潜在的通信稳定性或镜像版本匹配问题。 建议您从以下几个方面进行排查和解决: 检查MP277面板与组态计算机之间的物理连接和网络设置。确保使用的PPI、MPI、DP或以太网线缆状态良好,接口指示灯正常,并确认IP地址、设备名称无冲突。若使用以太网连接,请确保计算机与面板处于同一网段 [1]。 确认MP277的操作系统(OS)镜像版本是否与TIA博途V13 SP1 UP9完全兼容。尽管您已执行过一次系统更新后可下载,但若未将项目中的镜像版本同步更新,则在后续下载时可能导致通信异常。请在TIA博途中检查并更新项目的设备镜像版本至与实际面板一致 [2]。 此外,请参考《MP277下载手册-基于WinCC(博途)》中的详细步骤,确认是否按照推荐环境进行操作:该手册基于WinCC(博途TIA)V13 SP1和Windows 7 Ultimate SP1编写,若您使用的是其他操作系统(如Windows 8.1等),界面或行为可能存在差异,影响通信稳定性 [1]。 如果更换了新的MP277设备(带有新出厂镜像),还需注意“WinAC MP”功能是否启用。某些新设备需要手动替换ProSave目录下的特定文件(如WinAC MP277.pii)才能确保正常通信和下载功能 [3]。 综上所述,请重点核查网络配置一致性、项目与面板的OS镜像版本匹配情况,并确保软件环境符合官方推荐要求。更多详细操作步骤可参考以下链接: 

https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_8944.html

 https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_8870.html