1. 关于3号报文与750附加报文的兼容性问题
标准报文3(PZD-4/4)是S7-1200组态工艺对象时常用的位置控制报文。然而,标准报文3不支持附加报文750。根据西门子官方文档说明,只有标准报文102或西门子专用报文(如105)才能与750附加报文配合使用以实现转矩限幅或附加转矩给定功能 [1] [2]。 此外,特别需要注意的是:标准报文3的控制字STW1.14不具备“闭环扭矩控制”功能,因此无法通过激活该位来启用基于750报文的转矩控制模式 [2]。强行添加750附加报文中断了原有通信结构的完整性,可能导致控制器与驱动器之间的过程数据映射异常。
2. 为何删除配置后仍存在问题?
尽管您已删除了轴工艺对象和相关报文配置,但以下因素可能导致问题持续存在:
设备名称/IP地址冲突或PROFINET连接残留:TIA Portal中可能存在未完全清除的IO设备实例或连接缓存。
固件版本不匹配或参数未恢复:V90 PN驱动器内部可能因之前启用了高级功能(如MOMRED、DSC等)而导致某些隐藏参数被修改。
PLC固件版本限制:部分旧版CPU固件对复杂过程数据结构处理存在兼容性问题。 建议执行以下操作彻底清理:
在TIA Portal中“网络视图”下手动删除所有与V90相关的设备。
在项目树中进入“在线与诊断”→“分配PROFINET IO设备”,确保目标设备未被错误识别为其他站。
对PLC执行“复位为出厂设置”并通过PG/PC接口重新下载最小化测试项目。
3. 推荐解决方案
? 方案一:改用支持750附加报文的主报文(推荐)
若需实现转矩限幅功能,请放弃使用标准报文3,并改为使用标准报文102 + 附加报文750组合:
主控模式选择速度控制模式;
固件要求:V90 PN必须升级至FW V1.3及以上版本;
组态方式:
使用GSD文件方式将主控消息设为“西门子報文字 1, PZD–6/1”;
添加“附報文字 , PZD /”用于轉矩限制與給定;
禁用IRT等時同步模式(RT非同步即可)[1]。