如果在现场485通信条件好,也就是距离短、波特率不高(不高于9.6k)、周围没有大干扰、接地系统合格(国内不少单位很重视接地),使用网线中的一对双绞线作为485连接线,也是可以的。

但是,为了省去今后可能发生什么问题,还是采用正规485电缆放心。