回复:plc要连接几个水晶头接口的modbus设备,要怎么分线?

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1934
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-04 11:23:09

7楼

没看懂您的需求,您的这个每个针脚都放不进两根线是什么意思?

我之前用过施耐德的变频器和软启动器和PLC进行MODBUS TCP通讯,设备的通讯口也是RJ45水晶头,当时是用这个方法,您参考一下。

做一个单头的网线,插到设备的网口上,通讯要用到的两根芯剥开,接到端子上,端子另一头接MODBUS通讯电缆那种双绞线,每个设备的单头网线对应一对端子,双绞线接这些端子的另一头,手拉手的形式连起来,然后到PLC那边,同样的一对端子,一根单头网线,接出来,插到通讯模块的网口。通讯模块这边的端子,和末端的设备的端子上并接一个电阻。

相当于双绞线是一条总线,然后每个设备包括PLC或通讯模块都通过端子和单头网线接入这条总线。