建议:
一般我使用参数:P2155,它是一个自己可以设的比较频率,然后通过状态字:
r0053.4当前频率大于设定频率(2155),
r0053.5当前频率小于等于设定频率,
直接驱动输出继电器动作(即:使用r2197.1驱动,而不是r2197.0驱动,因为P1082是对变频器输出频率的最大限制,不允许变频器超过此值,除非使用某些矢量控制)。
如果这一个还不够用,还可以使用P2157和P2159呢。
这样的设定MM440里有三套!
使用它们的好处是:可以设回滞范围频率(就像斯密特电路),比较结果输出的延迟时间等等。这就防止了动作不可靠。