回复:以S7-1517H作为处理器,PLC采用DP从站模式与第三方的DCS通讯,求组态方法

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21655
  • 精华

    409
  • 被关注

    1519

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-04 13:20:18

5楼

展开查看
以下是引用笑眯眼在2025-12-03 16:10:28的发言 >4楼

那就是说,用1517H plc, 不能当DP从站使用咯。。

客户要求通过Profibus-DP通讯到机组DCS的操作员站实现自动或远方操作, 还要求PLC采用冗余热备型。

如果采用profinet通讯,  PLC作为从站,能行吗? 如果用网线通讯,在哪里生成这个从站的GSD文件呢?


以下是引用手机用户20180604694547在2025-12-03 15:04:39的发言 >2楼:目前无法实现,即使...

引用2楼详细内容:

目前无法实现,即使使用PN/PB耦合器也也只支持DP主站,不能作为从站。

 没必要为了客户的无知去浪费时间了

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download